手电大家谈-手电筒爱好者之家

 找回密码
 注册成为会员,享受更多功能。

QQ登录

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

搜索
楼主: 几米空间

[电子电路] 水泵延时控制求助

[复制链接]
  • TA的每日心情
    无聊
    2022-1-11 21:46
  • 签到天数: 802 天

    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2024-6-2 17:51 来自手机 | 显示全部楼层
    fryefryefrye 发表于 2024-6-2 15:05
    我的排水系统,出现连续运行,一般都是水位传感器出问题了。

    你一般出过什么问题呢?还是仅仅想做预防?

    中间管道有问题,经历过几次爆管,现在我需要超过时间断电并且报警,报警好说,继电器常闭接一个报警器就行

    点评

    中间管道有爆管的问题证明管子不达标,有有些管子有薄壁、中壁、厚壁之分。另外一个时间继电器解决问题,要弄明白延时断开和延时接通触点。另外已经是自动控制还加这个东西?把有问题的管道换了才是正道理。  详情 回复 发表于 2024-6-11 11:37
    时间继电器。 常开触点接报警器啊。 常闭触点,控制水泵电源,就可以防止超时运行。  详情 回复 发表于 2024-6-2 22:30
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2022-1-11 21:46
  • 签到天数: 802 天

    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2024-6-2 17:52 来自手机 | 显示全部楼层
    yang8191 发表于 2024-6-2 17:27
    空开前面加个定时插座,每次使用拧一下定时

    本来就是全自动运行,现在就是中间容易爆管,所以需要加控制电路
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2024-6-2 21:24 | 显示全部楼层
    串一个延时继电器(接触器)就可以了,设置为只在来电时接通5分钟,5分钟后自动停电,下次继电器启动需要手动拉闸断开电源重新上电,继电器检测到来电就提供5分钟供电。
    不过有一个bug,那就是变压器停电再来电后,相当于拉闸一次,他会启动5分钟,如果水泵的高压开关有效那就没有什么问题,但如果高压开关坏了就会白白运转5分钟,如果你要防止这个情况出现,需要再加一个继电器,就是停电后来电不会自动供电,要手动按一下按钮才供电。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2024-6-2 22:30 | 显示全部楼层
    几米空间 发表于 2024-6-2 17:51
    中间管道有问题,经历过几次爆管,现在我需要超过时间断电并且报警,报警好说,继电器常闭接一个报警器就 ...

    时间继电器。

    常开触点接报警器啊。

    常闭触点,控制水泵电源,就可以防止超时运行。

    点评

    试过了,常闭接交流接触器控制水泵不能用  详情 回复 发表于 2024-6-3 19:18
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2024-6-2 22:36 来自手机 | 显示全部楼层
    几米空间 发表于 2024-6-2 11:10
    这个不实用,我只需要一个保险,防止超时运转,这个需要手动复位

    附加我发的定时开关(时间比定时接触器长一些)来触发总开关的空开跳闸,就是防止超时运转的保险,一旦触发,空开跳闸,需要手动复位,发生这种情况肯定是前一道的定时接触器电路失效,正常情况应该去现场查看再手动合闸。如果定时接触器正常断电,空开定时器(从接触器输出端取电)也会被断电,接触器下次送电时空开定时器重新计时。如果这个不能满足,那我是没明白你的需求是什么了

    点评

    我不需要前端跳闸,也不需要后边跳闸,我需要的是后边断开水泵输出一个报警信号  详情 回复 发表于 2024-6-3 19:20
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-5-17 21:08
  • 签到天数: 366 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2024-6-3 01:15 来自手机 | 显示全部楼层
    用esp8266或者esp32加继电器控制,想怎么控制就怎么控制,程序非常简单。想要写入我可以帮你。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-5-17 21:08
  • 签到天数: 366 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2024-6-3 01:19 来自手机 | 显示全部楼层
    想要精确控制时间,还可以联网校时,保证按照你的设置时间控制。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-12-4 20:35
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2024-6-3 08:21 | 显示全部楼层
    带触发的时间继电器即可。。。触发可以接个86开关,十几元
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2024-6-3 14:53 | 显示全部楼层
    不知道你用的时间继电器的功能是否正确,你应该使用有“延时断开常闭触点”的时间继电器。电路图如下:


    无标题.png
    空气开关接通时,时间继电器触点Js是常开的,所以接触器能得到电源吸合。当延时到达,Js释放,接触器就断电。只要空气开关一直送电,则Js会保持断开状态。只有当你断开空气开关,时间继电器Js才能回位,Js触点才会接通,保证下次合上空气开关时,延时电路能继续按照要求工作。

    点评

    没看到这种开关  详情 回复 发表于 2024-6-3 19:20
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2022-1-11 21:46
  • 签到天数: 802 天

    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2024-6-3 19:18 来自手机 | 显示全部楼层
    fryefryefrye 发表于 2024-6-2 22:30
    时间继电器。

    常开触点接报警器啊。

    试过了,常闭接交流接触器控制水泵不能用

    点评

    你总是不断的回复各种:“不能”。 时间继电器,就是个很简单的东西,通电一段时间之后再吸合。断电后再通电,从0重新开始计时。 比如设置1分钟,通电后,水泵通过常闭触点得电工作,1分钟后继电器动作,水泵断电  详情 回复 发表于 2024-6-3 22:03
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2022-1-11 21:46
  • 签到天数: 802 天

    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2024-6-3 19:20 来自手机 | 显示全部楼层
    bingyang 发表于 2024-6-2 22:36
    附加我发的定时开关(时间比定时接触器长一些)来触发总开关的空开跳闸,就是防止超时运转的保险,一旦触 ...

    我不需要前端跳闸,也不需要后边跳闸,我需要的是后边断开水泵输出一个报警信号

    点评

    单片机最容易实现  详情 回复 发表于 2024-6-3 21:47
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2022-1-11 21:46
  • 签到天数: 802 天

    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2024-6-3 19:20 来自手机 | 显示全部楼层
    wanwenhao1 发表于 2024-6-3 14:53
    不知道你用的时间继电器的功能是否正确,你应该使用有“延时断开常闭触点”的时间继电器。电路图如下:



    没看到这种开关

    点评

    你购买时,问问老板,它的时间继电器里,是否有常闭触点,或者上电后能立即闭合的触点,且这个触点有延时后就断开的功能,一般都有,你只是不了解而已。 下面这种继电器,不是可以满足你的要求吗: [attachimg]220  详情 回复 发表于 2024-6-4 08:34
    时间继电器,就是这个东西。 你需要一个带有常闭触点的时间继电器。 当然一般都有。就是那种最普通的时间继电器。  详情 回复 发表于 2024-6-3 22:06
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-5-17 21:08
  • 签到天数: 366 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2024-6-3 21:47 来自手机 | 显示全部楼层
    几米空间 发表于 2024-6-3 19:20
    我不需要前端跳闸,也不需要后边跳闸,我需要的是后边断开水泵输出一个报警信号 ...

    单片机最容易实现
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2024-6-3 22:03 | 显示全部楼层
    本帖最后由 fryefryefrye 于 2024-6-3 22:05 编辑
    几米空间 发表于 2024-6-3 19:18
    试过了,常闭接交流接触器控制水泵不能用

    你总是不断的回复各种:“不能”。


    时间继电器,就是个很简单的东西,通电一段时间之后再吸合。断电后再通电,从0重新开始计时。

    比如设置1分钟,通电后,水泵通过常闭触点得电工作,1分钟后继电器动作,水泵断电。如果上级电源一直不断电,那就一直保持这个状态。

    直到断电后,重新来电,就再一次运行1分钟。

    你估计那个步骤搞错了。再查查,学习学习。

    ====================

    就29楼的那个电路,这么简单的电路,哪儿出问题了,你说啊???



    点评

    整个帖子糊里糊涂、不知所云,本来很简单很容易解决的事情,楼主就是不断说“不行、不行”  详情 回复 发表于 2024-6-7 09:42
    时间继电器我有啊,装上去又拆线了,图片两个都有,还有个大的交流接触器,现在没法测试,要等端午回家  详情 回复 发表于 2024-6-4 15:16
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2024-6-3 22:06 | 显示全部楼层
    本帖最后由 fryefryefrye 于 2024-6-3 22:10 编辑

    时间继电器,就是这个东西。

    你需要一个带有常闭触点的时间继电器。
    当然一般都有。就是那种最普通的时间继电器。

    sj.png
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2024-6-4 08:34 | 显示全部楼层

    你购买时,问问老板,它的时间继电器里,是否有常闭触点,或者上电后能立即闭合的触点,且这个触点有延时后就断开的功能,一般都有,你只是不了解而已。


    下面这种继电器,不是可以满足你的要求吗:
    无标题.jpg
    两组触点,常开,但是通电后能立即闭合,延时时间到后就断开,且能在有电状态下继续保持断开,直到你断开电源,才恢复原始状态。用在我画的控制电路上即可。

    点评

    我买的是最简单的那种,看来不够用啊  详情 回复 发表于 2024-6-4 15:19
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2022-1-11 21:46
  • 签到天数: 802 天

    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2024-6-4 15:16 来自手机 | 显示全部楼层
    fryefryefrye 发表于 2024-6-3 22:03
    你总是不断的回复各种:“不能”。



    时间继电器我有啊,装上去又拆线了,图片两个都有,还有个大的交流接触器,现在没法测试,要等端午回家
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2022-1-11 21:46
  • 签到天数: 802 天

    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2024-6-4 15:19 来自手机 | 显示全部楼层
    wanwenhao1 发表于 2024-6-4 08:34
    你购买时,问问老板,它的时间继电器里,是否有常闭触点,或者上电后能立即闭合的触点,且这个触点有延时 ...

    我买的是最简单的那种,看来不够用啊

    点评

    你买的是最简单的哪种? 你究竟清楚你买的时间继电器的触点的作方式吗,仔细看看它的说明网页,它究竟有哪些功能,或者问问老板也行。  详情 回复 发表于 2024-6-4 18:06
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2024-6-4 18:06 | 显示全部楼层
    几米空间 发表于 2024-6-4 15:19
    我买的是最简单的那种,看来不够用啊

    你买的是最简单的哪种?

    你究竟清楚你买的时间继电器的触点的作方式吗,仔细看看它的说明网页,它究竟有哪些功能,或者问问老板也行。


    点评

    就是通电吸,到时间断,我之前接的常闭触点不行,还是要接常开试试,假期回去先模拟测试  详情 回复 发表于 2024-6-4 19:13
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2022-1-11 21:46
  • 签到天数: 802 天

    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2024-6-4 19:13 来自手机 | 显示全部楼层
    wanwenhao1 发表于 2024-6-4 18:06
    你买的是最简单的哪种?

    你究竟清楚你买的时间继电器的触点的作方式吗,仔细看看它的说明网页,它究竟有 ...

    就是通电吸,到时间断,我之前接的常闭触点不行,还是要接常开试试,假期回去先模拟测试

    点评

    就是通电吸,到时间断开的触点也可以呀,直接用在我画的电路上就是。 通电那触点闭合,接触器得电吸合,到时间断开,接触器就失电断开了。只要电源还保持供电,时间继电器那断开的触点就不会重新吸合,怎么你说断  详情 回复 发表于 2024-6-4 20:44
    回复

    使用道具 举报

    本版积分规则

    小黑屋|手机版|Archiver|论坛自带搜索|下载论坛app|手电大家谈-手电筒爱好者之家 ( 备案序号:鲁ICP备05002565号 )
    以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。
    最佳浏览模式:1920*1080


    GMT+8, 2024-6-24 03:11 , Processed in 0.156528 second(s), 69 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2023 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表